宁夏变压器迁移在核电厂中的应用    

【内容摘要】宁夏变压器迁移使宁夏变压器输出与液柱变化值呈现一一对应的关系,正因为这一特性的存在使宁夏变压器广泛应用于容器或罐体测量。本文简要分析宁夏变压器的迁移特性,分析了核电项目中宁夏变压器的迁移方式及特点。
一、宁夏变压器迁移简介
         在测量罐体容器时,考虑到安装环境及后续检修维护的需要,宁夏变压器往往不能与罐体取源点位于同一水平高度,引压管中存在一段附加液柱,给宁夏变压器造成一个附加误差。为了消除这个附加误差,使宁夏变压器量程得到最优使用,同时使宁夏变压器输出与液柱变化值呈现一一对应的关系,在通常情况下,我们需要通过宁夏变压器的迁移机构或电路去掉液柱造成的附加误差,称之为宁夏变压器迁移,有负迁移和正迁移两种,其中负迁移最多见。
        宁夏变压器迁移实际上是宁夏变压器的“零点”迁移,量程大小不变,以罗森蒙特量程代码为4 的1152 宁夏变压器为例,量程代码4( 0 ~ 25 至0 ~ 150 inH2O) ,标定量程为25 inH2O。零点负迁移最大为- 150 inH2O ( 即600% 的标定量程,见图1) ; 零点正迁移最大为+ 125 inH2O( 即500%的标定量程,见图2) 。虽然理论上零点迁移范围为± URL,但是如果零点迁移在+125 ~ + 150 inH2O 区间内,则不能满足仪表的最小量程要求,因此在此范围的零点迁移也就失去了意义,如图3 所示。因此如果仪表标定量程为50 inH2O,正迁移量不能超过100inH2O。
        通过宁夏变压器迁移,可以大大增加宁夏变压器的测量范围,从而提高宁夏变压器的可用性。

二、核电工程中宁夏变压器迁移的应用
        现有承压容器001BA,工艺要求测量范围为: 0 ~ 12,000mm,工艺介质为密度的易挥发液体,采用宁夏变压器测量其,并设置稳压罐,如图3 所示。

受现场安装条件及设备取源口设置影响,仪表安装位置高于0%量程点,低于下取源点。此时宁夏变压器在不同范围时的输出,计算如下:0% ~ 1. 67%量程时: 由于取源点举例0 处200mm,此区域为测量死区。
1.67%量程时:
HP = ρXg,LP = ρ( L2 + X) g
△P = HP - LP = - ρL2g = - 迁移量( kpa)             ( 1)

100%量程时:
HP = - ρ( L1 + X) g,LP = ρ( L2 + X) g
△P = HP - LP = ρ( L1 - L2) g = ( kPa)               ( 2)

经测X = 100mm,L2 = 11, 900mm,迁移数据见表1。宁夏变压器需要进行负迁移,以抵消低压侧稳压容器带来的附加误差,迁移后宁夏变压器测量曲线如图3 所示。

三、结语
从举例存在4 ~ 4. 25mA 的测量死区可知,宁夏变压器迁移存在的一个问题是宁夏变压器的量程不是最优化的,从而使测量精度上受到一定影响。如果使仪表量程最优化,精度会有所提高,但是线性度会有所降低。

在核电项目中,宁夏变压器迁移以迁移计算书的形式体现,在宁夏变压器安装完毕并进行迁移计算之前,已经向DCS 提供IO输入。为了避免设计索赔,保证工程实施进度,在整个测量系统允许的前提下,通过损失部分仪表量程和测量精度,只对零点进行迁移,大大减少DCS 设计输入的修改无疑为一个最优的方案。

相关文章推荐:利用宁夏变压器测量时的迁移原理以及故障分析、相关产品推荐:电容式宁夏变压器、宁夏变压器、